主题:为什么漏电保护开关总是晚上跳闸?
点击:13216 回复:32
楼主
编辑
引用
管理
lbl815
本公司办公楼层,有一路漏电保护空开带有5个房间的负荷,每个房间带有四台电脑及每个房间有台打印机,照明电路另有空开控制,近来总是出现早上跳闸现象,去处房间的负荷,用摇表检测零与火线对地电阻达100M,工作期间没有出现过跳闸,满负荷运转也不跳闸,有那位老师知道为什么?
09-03-26 20:31
1楼
编辑
引用
管理
大名小名
你有没有测量一下火线和零线对地的绝缘电阻呢?
09-03-26 20:40
2楼
编辑
引用
管理
田也
可能是欠压,查一下电压!
09-03-26 20:41
3楼
编辑
引用
管理
张华林
一定要注意N线和PE线分开,也就是说工作零和保护零要独立,不能互用。查查看
09-03-26 20:43
4楼
编辑
引用
管理
张华林
你可能选的是最大漏电脱扣电流15MA 换30MA试一试
09-03-26 20:48
5楼
编辑
引用
管理
lbl815
零线对地电阻是无限大,火线对地接近无限大。
09-03-26 20:52
6楼
编辑
引用
管理
lbl815
五楼的老师,我考虑过了,也试过了,不行。
09-03-26 20:55
7楼
编辑
引用
管理
张华林
这样的问题很麻繁 用电设备一个个试 排除法 慢慢观查
09-03-26 21:02
8楼
编辑
引用
管理
lbl815
我在考虑,网线和电话线是否对漏电开关影响。
09-03-26 21:09
9楼
编辑
引用
管理
chenqing309
换一开关,说不定长时间发热开关性能不好了
09-03-26 21:14
上一页