登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:两个FX2N如何进行并行通讯?

点击:2848 回复:18

引用 whlly 在 2009-3-27 11:02:34 发言【内容省略】

短接的通訊是二線制的通訊,無短接的通訊是4線制的通訊~
他們在模塊中的設定是不同的哦~~~~~~
以上
09-03-27 11:10
11楼
该帖内容不符合相关规定!
09-04-01 14:19
12楼
该帖内容不符合相关规定!
09-04-01 14:21
试验过 没成功 有空再试验下 按照大家的方法
09-04-25 21:47

引用 ytleaderplc 在 2009-4-25 21:47:37 发言【内容省略】

三菱的通讯手册中有例子,可以参考例子做,不是很难的
09-04-26 23:52
现场实际应用的话要加电阻的;
09-04-27 10:33
我试验直接用编程口通讯 按照手册的例子 没成功
09-05-02 23:13

引用 ytleaderplc 在 2009-5-2 23:13:22 发言【内容省略】

怎么是编程口呢,手册上很清楚是485通讯的,要扩展485口
09-05-03 01:13
我试过直接用编程口与FX2N通讯并与PC的MCGS进行连接,可以执行,但想通信距离远一点,大概有1000米,ADP好像也达不到这么远, 有别的解决方案不?请各位大虾指点一下,谢谢。
09-06-19 09:07

上一页 上一页