判断电机能否直接启动:根据经验由公式:启动电流与额定电流之比小于或等于3/4+电源容量/4*电动机额定功率 。     (其中启动电流与额定电流之比可以在产品样本中查)。
09-05-13 21:44
可以的,我们的主电机是560KW的,是用的一个主接触器启动的.但前提是接触器参数符合启动的要求
09-05-13 23:34
一般不允许直接起动,除非单台变压器仅供这一台电机,并且其容量在200KVA以上才行.
09-05-14 10:37
有冒险精神啊
09-05-14 17:10
我们单位1400kw的高压电动机都没有采用降压启动,是直接启动的。
09-05-24 20:37