75kw的电机可以直接用接触器启动吗
09-03-21 21:51
不可以直接用接触器启动
09-03-25 21:40
绝对不行的,不用变频、软启动器,最差也要接个星角转换的
09-03-28 18:46
条件允许下是可以的。常理是不行的。太浪费电了。
  节约钱就用星三角吧。
09-03-28 19:49

srm

为什么不可以呢?我们公司就有很多220kw的电动机就是用630A的接触器直接启动,当然你必须保证电源容量足够大
09-03-28 21:04
没干过这事 楼上的没吃过苦头 接触器质量不错啊
09-03-28 21:16
变压器够大也没有什么不可以的,我看到过的水泵,132kw都直接启动。
09-03-29 02:37
主要是看用电变压器的容量,只要低于变压器容量的30%就可以直接启动。
09-03-29 13:06
电机为何有回路
09-03-29 15:43
原则上不可以直接用接触器启动