主题:请教高手
点击:2818 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
张华林
75kw的电机可以直接用接触器启动吗
09-03-21 21:51
1楼
编辑
引用
管理
770508llj
不可以直接用接触器启动
09-03-25 21:40
2楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
绝对不行的,不用变频、软启动器,最差也要接个星角转换的
09-03-28 18:46
3楼
编辑
引用
管理
wenhaodong12
条件允许下是可以的。常理是不行的。太浪费电了。
节约钱就用星三角吧。
09-03-28 19:49
4楼
编辑
引用
管理
srm
为什么不可以呢?我们公司就有很多220kw的电动机就是用630A的接触器直接启动,当然你必须保证电源容量足够大
09-03-28 21:04
5楼
编辑
引用
管理
ghosthf
没干过这事 楼上的没吃过苦头 接触器质量不错啊
09-03-28 21:16
6楼
编辑
引用
管理
星际旅行者
变压器够大也没有什么不可以的,我看到过的水泵,132kw都直接启动。
09-03-29 02:37
7楼
编辑
引用
管理
随便聊
主要是看用电变压器的容量,只要低于变压器容量的30%就可以直接启动。
09-03-29 13:06
8楼
编辑
引用
管理
137155480
电机为何有回路
09-03-29 15:43
9楼
编辑
引用
管理
求索求知
原则上不可以直接用接触器启动
09-03-29 20:30