登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:压力变送器

点击:1131 回复:9

压力变送器接到PLC里后,在程序里压力值显示为负值,这是为什么,我也考虑了是不是线接反,倒了一下还是不行,哪位高手指点一下,谢谢!
09-03-21 09:42
可能原因:
1.干扰,
2. 接线错误
3. 程序设置问题.
09-03-21 10:12
什么PLC,变送器过来的信号是什么信号,范围是多少
09-03-21 10:13
西门子的200的,变送器过来的是4-20mA的
09-03-21 10:23
大前天还试了一下,在PLC里面显示基本为零,前天没再试,但是昨天再试就是这样了,程序没变,接线我也倒了一下,还是那样,干扰的话,不会有这么大的干扰吧,我要的最大压力才2MPa,
09-03-21 10:28
S7-200的转换是不会出负值的;
检查一下程序是不是有加减运算;
09-03-21 12:08
如果数值对的,只是数值为负,用减法将其减为正就OK了吧``
09-03-21 20:50
线路没有接对,接好的话,最少有6400输出。
09-03-22 09:51
重新检查了一下线路,线路出问题了,谢谢各位!
09-03-24 09:13
应该是零点漂移的原因,试试调整零点,再看看
09-03-30 12:06

工控新闻

更多新闻资讯