主题:GP应用常见问题及处理办法收集专帖

点击:11626 回复:26

好资料
收藏了,学习了
10-10-12 23:16
谢谢 学习了
10-12-02 13:19
该用户被锁定!
10-12-04 15:41
RHxx084
(节点名称):Too many requests to write.The request was ignored.
写操作以超过通讯驱动程序处理速度的频率持续进行。
例如)对于波特率设置为9600的外接控制器,当Tag扫描计数器更新时,仍以同样的时序执行写入。
检查是否将D脚本或其他设置指定为持续快速写入。
此错误可能发生在使用D脚本的时候,用一个位的快速ON/OFF变化(例如LS9400 Tag扫描计数器)持续写入一个以低速进行通讯(例如9600bps)的设备。
这个错误怎么解决呢?改变通讯的波特率吗?
19-05-16 17:06

引用 758601600 在 2019/5/16 17:06:58 发言【内容省略】

你看一下D脚本的触发条件是不是选了“连续动作”,改触发条件就可以了。
19-05-16 17:46
D脚本的触发条件是用PLC的一个位为ON,不是连续动作
19-05-17 13:08