登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:请教变频器的选用

点击:4635 回复:13

请教各位前辈,有三台电机需要变频(37KW,15KW,4KW),我对变频器不太了解。不知选用什么牌子的好一点。但价格不要太高,在中等或中上等就可以了。请大家帮忙!
04-07-13 14:52
1楼
用三菱的吧。。价格便宜。。质量也很好。。
04-07-13 15:44
这个问题比较难讲
我以为,电机用变频器,首先用它的哪些功能;
系统用此变频器,是否要用面板操作、远程操作?切换方便否?能否无扰切换?
是否通讯采集变频器数据?
。。。。。。
再由此查变频器的相关资料。对吗
04-07-13 16:16
哦,我明白了。我来说一下我的要求吧!
首先变频器要面板操作(但很少用,在手动的时候用),需要远程操作(在中控室,通过siemens的PLC 远程调速与监视速度反馈)
2楼前辈说的无扰切换我有点不太明白,能否说的明白一点。
数据采集就不需要了。
对了,小弟从没有用过变频器,请不要各位前辈笑话小弟问的一些问题啊!
最后修改:2004-7-13 16:28:43
04-07-13 16:25
请各位前辈指点!
最后修改:2004-7-13 16:29:18
04-07-13 16:28
应用的场合及负载情况?
04-07-13 19:32
我想用什么品牌先不考虑!先搞清楚工艺再选择
04-07-15 09:48
你的要求任何一种品牌产品都能满足,关键在于哪一种更耐用,有问题谁的服务更及时。
04-07-16 16:39
我也想知道
04-07-17 22:31
既然你是用西门子的PLC,那么你用西门子的MM440比较方便。主要是通讯控制方面,我们也是用这样的配置。变频器的所有控制均通过USS通讯控制,通讯程序简单、效率高。若有PID运行的话,亦可以在变频器上进行。通讯可读各种参数。所谓无扰切换是指是否在控制电机时要切换到工频运行,或比例运行切换到PID闭环运行、手动自动切换等。
04-07-19 15:57