登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:200kW以上容量的交流异步电机变频驱动非有采用矢量控制吗?

点击:2909 回复:17

嗯,这个问题,只有自己亲历,体会才会深。比如,我再一次西门子的技术交流会上,有一个国家级风洞实验室的控制实例,他们的风洞动力容量都是兆瓦级的,用的变频器就是矢量控制的。因为之前有了了解,所以,他们介绍的系统结构,我也不觉得奇怪了。
在西门子的传动控制里,他们推荐大功率的风机泵类,也要使用矢量控制为好。
不过,也就是好与不好之说,没有行与不行之说吧?
有一个例子,一个用户,在挤出机项目上,用风机泵类变频器,结果,原料加热以后才能运行启动,否则就堵转转不起来了。电机功率不变,只把变频器改成矢量控制以后,挤出机就不受原料温度的影响了,冷热态均启动正常。也就是说,恒转矩负载,或者带载启动的系统,变频器用风机泵类控制是不行的。
19-03-15 08:40
亲身体验过ABB变频器 DTC 控制 的力量:帮客户调试平板机,电机30KW带机械抱闸,变频器是 ABB ACS600/37KW 的,变频器采用 DTC 控制模式,电机辨识时,抱闸用木块垫起强制打开,辨识完成后让工人把木块拔出,开始工作,几分钟后闻到焦糊味,检查发现:抱闸电机缺相(个人拔出木块时,随手一扔刚好砸在抱闸电机电源线上面,其中一根线被扯开),抱闸无法打开,电机在抱闸抱紧的状态下“顽强”工作(抱闸新的),修过行车 的同学应该知道:机械抱闸阻力起码是电机扭矩的2倍以上,抱闸抱紧状态下,电机加全压也只会堵转,电流超5倍以上,而 ABB的变频器居然能正常驱动电机工作,也没有报 过载 或 电机堵转 ,可见 DTC 控制模式可以使电机的启动转矩超过电机额定转矩的2倍以上,而后直接试验:将变频器调到 V/F 控制模式,抱闸抱紧状态下,开机1秒不到,变频器就报故障(电机堵转),差别非常明显
19-08-21 23:00
不会吧?ABB或西门子的传动,各种保护是完备的,关键是设置好它们的保护阈值。这方面,要看看手册,正确的操作设置这些阈值。保护电机还是没问题的。特别是允许的最大电流设置,转矩限幅设制,功率限幅设置。在DTC和矢量控制时,很重要。
19-08-22 09:23
不是保护失灵,因为平板机是短续工作制:每张板定尺2米,尺寸到,主机停下,剪板机剪板,然后继续 平板,停,剪,平板时间4秒到5秒之间,停(剪板)1秒左右,后面征得客户同意,做实验:抱闸抱紧状态下,测得30KW电机工作电流85-95A左右
19-08-22 14:51
过流保护 和 转矩保护 在多种变频器上试验过(安川G7,富士G11,ACS600,ACS800),电流保护 明显反应 迟钝 ,转矩保护 明显要 灵敏 多了
19-08-22 14:58
西门子的试试,反应不灵敏就没戏了。电流限幅,在西门子的传动里又叫:电流截止特性。这是限流保护的最后一道防线了。不快不行。
19-08-23 11:35
本胖的观点是别说200KW以上了,只要变频器有矢量控制(真正的矢量控制),不论电机多大、啥子负载,都应该用矢量控制(SLVC),那些需要矢量力矩控制的除外。特殊情况不排除,但绝大部分都应该这样。
19-08-26 11:15
嗯,SLVC起步有劲儿。嘻嘻。
19-08-26 14:10

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯