登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:今天调试时候出现的怪问题请高手指点

点击:1816 回复:18

今天在广东美芝调试设备 出现了几个怪问题 请高手指点一二:
是一个技术改造的项目 主要功能是上位机发一个数据给PLC,PLC接收到以后驱使气缸推出一个对应的滑片并输送到特定的位置。在输送带这个特定的位置处有一个信号开关  用的是基恩士的FS2-62。当手从这个位置把滑片拿出来(信号开关从有变为无)以后,算一次自动循环完成。检测到滑片已被取出(信号开关为无),然后再推出下一个滑片,如此循环。
这个设备已经运行了10个月左右,今天调试有如下问题:
1.厂家提出滑片拿出来后,有时候下一个自动无法开始。必须要手在感应一下开关,下一个循环才能开始(即才能推出下一个滑片)。这种情况大概是做两百个滑片的时候会产生一两次。似乎是一个随机发生事件,我找不到原因。我的分析如下:既然能正常生产 说明线路和程序没有问题。所以我怀疑是开关信号不可靠(认为有时候信号没有检测到),但是似乎也不太可能啊。由于PLC串口要连着触摸屏(F940,不带透明传输功能),串口通信模块要连上位机,而这个情况又是在自动生产中随机产生的,我似乎也没有办法对自动过程做在线程序监视。
2.也是一个偶然事件。我把PLC处于STOP在线监视输入信号时候,结果无意中发现无论外部旋钮是手动还是自动,手动信号始终是通的。我一开始认为是这个旋钮坏了,导致手动被常闭了,但是无意中把PLC总电源关了重开,居然信号又正常了。怪事!
这是我今天碰到的问题。任何现象总是有原因的(包括偶然事件),我想请问下 这些问题产生的原因会是什么呢?特别是第一条帮忙分析下,因为我现在还没有解决办法和思路,郁闷中~~~!
09-03-07 03:08
都不来冒泡 我顶一下先
补充说明一下
触摸屏要显示对应的数据,所以在生产的过程中  触摸屏是必须要连接PLC的
09-03-07 06:43
本人怀疑是PLC有时没扫描到该信号,可以加中断试试。
09-03-07 07:09
能正常运行好多次,程序应该没什么问题,
偶尔出现不动,用手感应下会继续
会不会上滑片中有不符合标准的,没感应到
09-03-07 08:53
PLC也是三菱的话在F940上进入后台,也可以监控;
09-03-07 08:54
如果是200个左右就出现一次,好像不是产品不合格造成的。还是要监控出现故障时,现场产品的情况 和程序执行对照一下。
09-03-07 09:11
可能是PLC上电后,有些点不在初始位置。必须程序重新初始化一些各个输入输出点。
09-03-07 09:44

1.换个感应开关试试。
2.把脉冲信号延迟一点试试~~跟PLC扫描周期有关。
最后修改:2009-3-7 10:32:43
09-03-07 10:31
程序有错误
09-03-07 11:00
都不来冒泡 我顶一下先
补充说明一下
触摸屏要显示对应的数据,所以在生产的过程中  触摸屏是必须要连接PLC的
09-03-07 12:08

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯