登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:有人会吗

点击:2967 回复:26

I1.5是个限位信号,外部使用的是常闭信号,即没物体时接通,在有限位要求的地方常这样用,是为了保证安全使用的。
09-03-05 18:33
通过修改外部线路就可以解决··
09-03-05 18:41
建议用编程器,在物体没有到达皮带末端时,观查I1.5是否是ON状态,若不是,说明那个件是用常闭信号接到PLC的,在编程上写入LD NOT I1.5是正确的.
09-03-05 19:30
对不起,应是 OR NOT I1.5
09-03-05 19:32
常闭没检测到时点通  因为程序用的非点 所以正常时程序断  检测到了接近开关就断了程序点通  以上的S就复位了    
我刚健 了PLC群敬请有兴趣的priend加入
09-03-05 21:20
传感器常闭点接入PLC,当传感器动作时,常闭点断开,I1.5断开,此时复位指令被执行,电机停止。程序没问题。
09-03-05 21:27
书上也会有错的....I1.5是常闭的话只要一接上电源R就就工作了....那么I1.2、I1.4就没有作用了.....
09-03-06 10:35
I1.5放在R的前面可以吗?这个程序没有自锁按纽启动按纽之后想停时松开手就得了.....
09-03-06 10:43

引用 he2009james 在 2009-3-6 10:35:11 发言【内容省略】

程序中用的是I1.5非点,也就是I1.5不通的时候复位R动作才被执行。而传感器上接的是闭点,当开关不动作时I1.5是闭合的,不会触发复位动作。
09-03-06 13:08

引用 he2009james 在 2009-3-6 10:43:37 发言【内容省略】

这段程序用的是置位复位指令,当按下启动按钮后输出被置位,此时即使松开启动按钮时输出也不会断开,还会保持输出状态。
而只有当复位指令被执行后,输出才会断开。
09-03-06 13:11

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯