主题:这两组M120到SET SET14的图有什么区别
点击:1578 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
君之故瑶
请问这两组M120到SET SET14的图有什么区别,在动作上不什么区别?
谢谢!!
09-03-03 19:53
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
“到SET SET14的图有什么区别?”
什么区别,指的是什么?
09-03-03 22:04
2楼
编辑
引用
管理
君之故瑶
就是两组同样的到结尾置位S14,谢谢!
09-03-03 22:14
3楼
编辑
引用
管理
君之故瑶
从中间M120处分开,都是置位SET S14么,请问这上下两组有什么分别吗?
09-03-03 22:17
4楼
编辑
引用
管理
君之故瑶
“到SET SET14的图有什么区别?”
什么区别,指的是什么?
----------------------------------------------
PLC 触摸屏 伺服电机 变频器 低压
三菱工控产品 S S S S
不好意思,因粗心,打错了,是从M120到SET S14两组
09-03-03 22:19
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
不考虑程序的整体有没有问题
只是看SET 14出现两个是可以的
在S13或是S12状态都可以在一定条件成立下,转换到S14的
区别就是处理不同情况下的程序
09-03-03 22:29
6楼
编辑
引用
管理
君之故瑶
感谢第五楼!
我说的是,从中间M120处分开当作是两个编程,我发图的时候没把两个图分开,我是想问同样的置位S14,从中间M120处往下分,上面是一个程序,但我不知道像中间M120上面的程序能不能编成下面的程序
09-03-03 22:51
7楼
编辑
引用
管理
zjb868
M120被置位后不会像状态器S那样下一状态器被置位后。上一个状态器自动复位;而是要使用RST指令复位M120地。
09-03-07 09:49
8楼
编辑
引用
管理
sqhuang
使用RST指令复位M120也可以啊
09-03-16 18:32
9楼
编辑
引用
管理
ligengen
怎么现在还有这种胖触点啊?为什么我的编程软件上没有胖触点呢?
09-03-17 19:30