主题:请问460V60HZ的电源如何转成380V50HZ的用?
点击:5814 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
lwcccf
460V60HZ是老外的标准,我们如何用我们的380V50HZ的用电设备?另外他们的控制电(照明用电)是多少伏的?我们的有功功率是700KW,如何转换一下呢?有没有这方面的变压器?有这方面的经验的请大家说说,先谢谢
09-02-26 08:46
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;变压器是不能改变频率的;
这么大的功能不好办;
小功率可以用变频电源,不过价格比较高;
09-02-26 09:16
2楼
编辑
引用
管理
大名小名
他们的控制电(照明用电)应该是260V吧,一般单相电和三相电之间有个1.732倍的关系。
09-02-26 09:33
3楼
编辑
引用
管理
李寒1987
麻烦。还是自己用发电机算了。要求不怎么高的设备,可以直接加变压器降压。那个频率不去管它。
09-02-26 11:07
4楼
编辑
引用
管理
到处看看
你是用老外的设备吗?还是给老外造设备?
09-02-26 11:13
5楼
编辑
引用
管理
wushulin
60HZ,电机转速要高很多。电压高了这就要降压了。小功率可以用变频器。大了不好办
09-02-26 13:01
6楼
编辑
引用
管理
lwcccf
电机都用变频器,(用参数来改变),控制电源的话就用变压器,频率的话如何改。
09-02-26 15:07
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电机类负载可以用变频器调节频率;
其它负载要用变频电源改变频率;最后的成本会非常的高;
09-02-26 16:15
8楼
编辑
引用
管理
lwcccf
引用
ZCMY
在 2009-2-26 16:15:06 发言
【内容省略】
除 了价格,是不是能实现呢?有没有这方面的资料或是信息什么的?
09-02-27 08:52
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;变频电源的相关资料网上可以找到的;
我这一个国内厂家的说明,最大的功率只有200KVA,重量近2000KG;
09-02-27 09:13