登录
首页 DCS论坛 DCS论坛
回帖 发帖
正文

主题:请教下列要求哪家的DCS能够完全实现?

点击:16158 回复:52

北京国电智深的DCS绝对可以胜任
05-04-22 10:13
Emerson的Deltav都能做到拉
05-05-22 23:29
一般的系统都可以做到电源\CPU\CPU到计算机通讯的冗余,但如果要求做到测点的冗余,只是针对重要的测点做部分冗余,比如AO,AI.但是对于RTD,DI,DO想作到冗余,目前国产的系统很少.如果客户要求必须作到全部的测点做到冗余,那也是多配卡件罢了.及两套系统配置.那成本太高了.并且开关梁很少要求冗余配置的,因为它是个电平信号,只几微秒就完成了,不需要冗余.
05-05-23 09:02
你可将RTD用转换器转换成4~20mA信号,如果你的预算足够的话,单位对中英文界面不反感的话,推荐你使用PKS系统
05-08-01 10:36

引用 ghchengml 在 2005-8-1 10:36:00 发言【内容省略】

好像到现在为止,温度的冗余只能这么做了:先转换成4~20ma信号,再用普通I/O卡件实现冗余。
05-09-09 14:14

引用 CARGETBUS 在 2005-5-22 23:29:00 发言【内容省略】

骗人的!我用的就是这个系统,它也是需要把温度信号用温变转换成4~20ma信号,再做冗余。
05-09-09 14:15
西门子的PCS7可以满足你的要求!我又全套的PCS7 SP2的软件!有兴趣的和我联系!
QQ392828602      wnd7692@126.com
05-09-13 21:26
不是吧?I/O卡件也要冗余?就等于上了两套系统,得花多少钱?没这个必要吧。一些重要的部件冗余就可以了
05-10-16 21:56
老大,现在国外知名dcs厂家都可以实现,siemens、foxboro、ab等均可,关键是你的RMB要不够多,选择都带冗余的系统就可以了!
其实电源、cpu等主要部件冗余就行了,如果不想投资,可以买一分多的隔离栅(如p+f的),把一个信号分成多个,分别接到不同输入卡通道不就得了,也算冗余吧!
表情
最后修改:2005-10-19 10:05:47
05-10-19 10:02
I/O要不要冗余都无所谓啊,只要CPU、电源、通讯能保证就没有问题。这些大多DCS厂商都做的来
05-10-22 21:13

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯