主题:60A电流要选取多少平的铜导线?
点击:29492 回复:50
40楼
编辑
引用
管理
ming618
16平方。。。。
09-03-18 23:33
41楼
编辑
引用
管理
starrain149
按温度和电流16的OK,但线长了后的压降,我不知道怎么算?有谁说下?
09-05-02 14:49
42楼
编辑
引用
管理
sumf88
16的,10平方的有点小,因为温度高和长期使用的因素
09-05-31 10:46
43楼
编辑
引用
管理
一桶油
三相60/6=10、按选线标准时1.5--2.5倍。16的铜线即可!
09-05-31 20:25
44楼
编辑
引用
管理
twtyihc9999
16平方的可以64A电流,如果穿管,高温的话,建议你弄25平方的.
09-06-04 22:33
45楼
编辑
引用
管理
twtyihc9999
引用
qijg
在 2009-2-19 12:23:39 发言
【内容省略】
一平方几个安培电流,需要具体看多少平方的线径。而且你说的三相1KW=4A简直就是胡说,1000/400*0.9*0.85=1.9A.单相的1000/220*0.9*0.85=3.45A
09-06-04 22:41
46楼
编辑
引用
管理
ylsz230
这个和距离还有关系。。。。。
用卡尺量了计算。。。。
09-06-04 23:16
47楼
编辑
引用
管理
leiming910
16平方的可以64A电流,如果穿管,高温的话,就弄25平方的比较保险!
09-06-05 10:14
48楼
编辑
引用
管理
hanqingwang
安全为好。。。支持16平方
09-06-20 02:18
49楼
编辑
引用
管理
临风听雪
算总功率法最好,习惯性铜材每千瓦1平方,60A的话12平方就够了
09-06-20 22:10