登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器通讯!
点击:2092 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
karl_wang
请问各位大侠,我现在在做一个变频器通讯的事情,有些问题希望大家能帮忙指导下。
就是使用变频器的串口来读取变频器的运行状况,还有能否读取一些传感器送到变频器里面的量。
谢谢。
09-02-12 13:58
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
用什么厂家的变频器呢,
和什么通讯,用什么来读取,电脑?PLC?
09-02-12 14:35
2楼
编辑
引用
管理
lwcccf
不是太老的变频器都能用通讯的方式读出变频器的参数。还要有一下显示这些参的,也通过通讯的方式,连起来,具体你看一下说 明书。
09-02-12 14:41
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这可不一定的;
要看具体的变频器,还有用什么来读;
09-02-12 15:06
4楼
编辑
引用
管理
gmeva
首先是肯定的回答 其次要具体情况具体分析
09-02-12 16:18
5楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
可以先送到PLC里,然后由PLC与变频器通讯比较简单
传感器直接与变频器通讯的也有,只是不普遍罢了
09-02-12 21:53
6楼
编辑
引用
管理
karl_wang
是三垦变频器,想用一个触摸屏把数据读取显示运行状况。谢谢各位。
09-02-12 22:11
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
没有PLC吗?
三菱的变频器和PLC直接连接控制是做过
你这连接先要确认你选择的触摸屏能不能连接控制这变频器
你要读取的传感器的到变频器的又是什么信号?
09-02-12 23:48
8楼
编辑
引用
管理
karl_wang
没有采用PLC。这个就是控制水泵的一个系统,传感器检测到的信号给下面的一个中心处理器,中心处理器根据检测到的信号计算给变频器一个输出频率。现在要改造就是把这个变频器的运行状况给送到触摸屏上显示,但是这个中心处理器是别人做的,里面的通讯没有给出,所以能否直接从变频器上读取这些运行状况的数据呢?谢谢
09-02-13 10:20
9楼
编辑
引用
管理
xu9742
可以
09-02-14 13:05