主题:各位师傅们,控制箱遇到一个奇怪的问题

点击:2140 回复:10

各位好:
       我们公司做的空调控制箱,箱内有4路采用变频器控制空调送风电机和排风电机,
就是出现面板上指示灯被变频器干扰,远程指示灯和故障指示灯在没有通电的情况下,
就一直亮,好明显的,用电压表量了下,有一到二伏电压,指示灯是220V的,型号是
AD16-22D的,奇怪是小功率的没有这台明显,哪都不管了,就这台明显,就是变频器
一开,就亮起了,直到变频器停了,没声音了,就不亮了,就是一闪闪的就不亮了。
       现在把4路控制线路的N线都接到地排上,还是有点亮,我再把指示灯上的N线拿掉,
把指示灯上的N线并起来直接从另一处接到地排,这样,指示灯就没有哪么亮了,不
明显了。
       现在问题是:这样接,以后会不会出现问题,这种情况把N线换成PE了。可不可行!
在这先谢谢各位了。
09-02-11 17:35
在指示灯的两端并一个CBB电容。
09-02-11 17:42
如果是你把N接在PE上的话,就不亮了。个人认为是N线接触不好,因为N线和PE线是相连的,只是功能不一样。
09-02-11 18:21
可以加条地线试试
09-02-11 19:43

引用 gfy4003 在 2009-2-11 17:35:43 发言【内容省略】

N线接到地排上,这就成了N地混接的系统,是极不安全的。绝不推荐。这种情况,与变频器的安装布线有关,控制电路的线要尽量远离变频器的输入和输出强电电缆线。另外AC200的电源也可采用隔离变压器供电,即可解决你的问题。
09-02-11 22:54
UPS可以在市电出现异常时,有效地净化市电的净化是什么意思?
09-02-12 09:04
谢谢各位的回复,这个问题不大好解决,现在一个是找抗干拢能力强的指示灯,
才能解决,关键这种指示灯不好买,有种有绿色的没黄色,不知是什么型号,
别外还有一种方法,是在指示灯上搞电容和电阻回路才能解决,不知电容要用多大的,
还有电阻也可以,不知用多大的,至于变频器走线,哪个线都接好了,也不好动了
09-02-12 18:19
咱们在《知道》上没遇到高手,在这里真是高手如林哪!这篇问答俺收藏了!俺也遇到这个问题没解决,俺谢谢上面各位大侠咯!!!
09-02-12 21:00
在指示灯的两端并一个CBB电容。
224K1600
09-02-13 09:04
多次遇到这种情况,AD16-22是LED指示灯,稍有一点感应电压就会暗亮,只要在指示灯两端并接一个100K的电阻就能解决。