主题:零线碰到放在地上的铁管漏电断路器为什么会跳?
点击:8579 回复:34
30楼
编辑
引用
管理
张小林zxl
其原因是:当零线碰到铁管后,有一部分中线电流通过铁管---大地回到变压器.因此,漏电开关的三相四线电流就不平衡,零序电流不是零,所以跳闸
09-02-23 09:30
31楼
编辑
引用
管理
ckw168
O线对地有电位差,此时流过总开关(漏保)的电流不平衡,而漏保是很灵敏的(I〈30MA),所以会跳。
09-02-23 23:22
32楼
编辑
引用
管理
xxcery
零线对地有电位差
09-02-24 08:38
33楼
编辑
引用
管理
柔怀天下
漏电断路器中应用了,基尔堆夫电流定律
09-03-01 13:53
34楼
编辑
引用
管理
jczwfy
相当于漏电了
09-03-01 19:41