主题:“单按钮起停”程序可以实现,但我想不通

点击:6101 回复:28

“我不能解释理解Y0闭合的时候,M0常闭点是断开的
这样就不可能形成Y0的自保持”
Y0闭合的时候,在本扫描周期已经可以不管Y0和M0的状态了,因为它们在Y0输出的前面,已经执行过了。要等下一个扫描周期,这时Y0=1,M0=0,从而实现了自锁。
09-02-06 21:35

引用 hehong 在 2009-2-6 21:35:53 发言【内容省略】

Y0闭合时,M0常闭点是断开的是在第二次扫描时完成的。                    这样的帖子太好了,对学习大有帮助,希望多发这样的帖子。
09-02-07 07:46
单按钮启停还是用计数器更让人好理解呵呵
09-02-07 07:59
我补充说明一下
我去掉了网络2,同时把网络1中的M1去掉
在第一次按按钮的时候,仍能自保持
我是这样想的
网络2是为了防止按键的时候产生抖动
达到防干扰的目的
谢谢各位高手的指点,8楼的点出来了,9楼和11楼的指点最详细了,嘿嘿,谢谢!
听君一席话,胜思一天书啊^-^
最后修改:2009-2-7 8:31:51
09-02-07 08:26
这是三菱资料上的吧;
用ALT一条指令就行了;
09-02-07 09:24
呵呵,可以,
之前我也在论坛看过一个讨论单按钮起停的帖子
里面有很多方法
这个我看不懂,
但看懂了后会觉得多了一个思维方法
09-02-07 10:05
LD X0
ALTP Y0
09-02-07 15:05
这是深入理解PLC扫描运行的例子了
主要是内部继电器与输出、输入的方式不同
内部继电器可以马上变化,而输入、输出,只有在一个扫描周期以上才会变化的
09-02-07 20:49
11楼 命中要害
09-02-07 23:12
M0和M1组成了脉冲指令功能,也就是M0第一周期内有效!
09-02-08 11:10

上一页 下一页