主题:请帮我解读一下这段程式,主要是红线标记的地方,谢谢!
点击:2119 回复:11
10楼
编辑
引用
管理
hnczjhrock
Z7=12,则L501Z7=L513 对吗?
V30Z7 呢?
我知道[FIFW Z7 D830] 是写表指令,但不知道怎么写,写到哪里? 请前辈们帮我详细解答,谢谢!
09-02-06 14:07
11楼
编辑
引用
管理
fumz78
V30是个边沿继电器,V30Z7和你上边的那个L50Z7一样去理解
FIFW就是把Z7的数据存储在D831开始的数据中,D830是存储数据个数,数值依次存在D831开始的地址中
09-02-06 15:14