主题:急急呀......
点击:1881 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
湛南
我厂有一个液压油箱,由于温控传感器坏了(输出4-----20毫安)其作用是采集信号传送到PLC温控模块.造成电机不能起动,由于没有备用温控传感器,有什么办法用一个模似4----20毫安仪器代替温控传感器暂时使用应急.
09-02-01 20:29
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
找个信号发生器就可以了~~一般厂家的电工班都应该有的。
Best Regards
09-02-01 21:07
2楼
编辑
引用
管理
jczwfy
弄个假信号调到合适范围代替,注意看着点测量点不要出故障
09-02-01 21:12
3楼
编辑
引用
管理
imgg_iket
找个电阻接上,电阻值根据PLC电流输入内阻计算.
改程序也可以.
09-02-01 21:57
4楼
编辑
引用
管理
湛南
多谢大家
09-02-01 21:58
5楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
只要一直给个mA信号就可以了
09-02-01 22:43
6楼
编辑
引用
管理
8752911
找个模拟发生器最方便,或者找个电压信号转下
09-02-01 23:25
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
有带4~20mA输出的万用表,可以设定输出电流;
09-02-02 08:18
8楼
编辑
引用
管理
leondandan
改程序,增加其他的保护反馈
09-02-02 08:18
9楼
编辑
引用
管理
guomei1345
短接PLC输出点就可以啦
09-02-02 11:52