点击:7769 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
对于初学者还不懂时,最好是用标准的回原点指令,这时不需要单独接Z相的,只需要把原点位置的接近开关接到输入点上,就可以了,但要设置好形状亮的时间
08-12-31 16:12
11楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
yk_wangyu
在 2008-12-31 9:22:00 发言
【内容省略】
原点回归和内部的高速计数没什么关系
PLC内有存储当前位置的地址,原点回归后停止同时把这个地址中的值清零,这时的位置就是原点位置了,此时再用绝对定位指令时,那参考的点都是这个原点了
08-12-31 21:22
12楼
编辑
引用
管理
电气设计学徒
学习一下,我也遇到这样的难题了
09-01-20 14:44
13楼
编辑
引用
管理
直面
sadfas
09-02-24 11:14