点击:6080 回复:24

性能和价格永远是一对矛盾,变频器附带PLC用来控制变频器当然不错,但控制其他不用变频器的设备(如步进、伺服)就浪费了一个变频器了。其实变频器的CPU多余部分做成PLC是只需要软件不需要额外费用的,但变频器对PLC的干扰在这里除了降低PLC扫描速度外好象也没什么好办法。
08-12-30 15:15
omron的这款变频器好像也是台达代工的吧
08-12-30 15:48
台达代工?  从哪得到的消息?
08-12-30 15:56
我就听说过NT5Z(触摸屏)是台达代工的,这变频器也是吗?
08-12-30 16:16
现在好多变频器都有这个功能,主要用于多段速度之类的,
如:艾默生,的就有这个功能!
EV系列,
08-12-30 16:17
这个应该是个发展方向,可以节省配线与安装空间,一般控制足可以满足了,还相当方便
08-12-30 16:48
三菱也有一款是有这功能的,开始叫FR-A700-K-C7,后来名字又改了,叫FR-A700-K-C9
虽然是新东西,但感觉没花什么精力去推广这个
PLC功能规格:
1  程序容量:1k步
2  I/O: 变频器本体:X=12点,Y=7点,
  可通过选件另扩展I/O点数为:X=16点,Y=9点
3  A/D:变频器本体:3点
4  D/A:变频器本体:1点,
  可通过选件另扩展D/A点数为:2点
5  脉冲输出:变频器本体:1点
6  指令时间:1.9us/step 到12us/step
7  指令种类: 共73种指令 (顺序指令23种、
  基本指令32种、应用指令18种)
8  中间继电器: 64 (M0-M63);
  计时器:16 (T0-T15);计数器: 16 (C0-C15)
9  特殊继电器:256(M9000-M9255)
  特殊寄存器:256(D9000-D9255)
10 本体主要操作、状态、数据及故障监视软元件:
a 端子启/停及其它操作:M9200-M9211及D9148、
  D9149
b 频率设置:D9144(RAM)、D9145(EEPROM)
c 运行状态监视:M9216-M9224、D9151
d 常用数据监视:输出频率 D9133、输出电流 D9134、输出
  电压 D9135;其它监视 D9152-D9167、D9170-D9174、
  D9179-D9182、D9197-D9200
e 故障历史记录:D9136-D9139
附件
08-12-30 21:13
这样下去变频器比伺服的功能都要强了,我个人觉得要是把变频器和伺服的面板改成触摸屏的就好了。
08-12-30 21:18
在我这儿施耐德开的一个研讨会中,介绍了ATV71的新功能,即PLC功能,它的定位方向为一些主要以变频器为主体,还需要附带一些小的PLC功能控制的场合而开发的,其PLC功能和一些性能大概是要比独立的PLC稍逊一点.
08-12-31 08:50
三菱这种带PLC功能的还没有见到过实物;
    另外一些变频器所说的带PLC功能是可以自动设成多段速,每段的频率、转向、运转时间都可以用参数设定;设好后可以自动按这几段来运行;
   
  这种PLC功能与我们说的可以编程序的PLC功能是有差别的;
08-12-31 10:21

上一页 下一页