主题:440变频器求助

点击:2604 回复:11

谢谢LHGZHGK
电阻和电缆都是新的没问题,如果是制动控制单元问题,可以加外置的控制单元吗?
09-01-05 22:53
我用的不是西门子的,但是前几天新的制动电阻就有一端和外壳是短路的!你那表打了接线端子对地(或外壳)的电阻吗?如果你量的电压是把两根线全部都拆了量的,那可能B-和DC-直通了,新变频器怎么会有这个问题?你只脱一根线量的话那还有可能是有对地短路.如果内置的制动单元坏了,接外部的应该可以救急!(我没试过先申明)你怀疑坏了为什么不换变频器呢?