20楼
编辑
引用
管理
ouyangzlbj
一开就跳肯定有短路,相间电阻会有异常
09-01-21 16:19
21楼
编辑
引用
管理
文海渔具
学习了,用灯泡不行吗?
09-01-21 22:39
22楼
编辑
引用
管理
wobushimimi
测不准的话,以后就闻闻电机味吧。很管用的,即便是烧毁时间长了,打开接线盒也闻的到胶臭味
09-01-21 23:35
23楼
编辑
引用
管理
ttzz11
接地电阻 0.5 太小了点吧 一般的应该是2 其实正常的应该是10M以上
09-01-25 13:27
24楼
编辑
引用
管理
李寒1987
有时候里面的线烧断了,或线圈有大面积短路,摇哦不准的。
09-01-26 16:44
25楼
编辑
引用
管理
lj19820422
匝间短路,万用表是量不出来的,不知道搂主用什么测量的平衡啊?
09-01-26 19:35
26楼
编辑
引用
管理
wenhaodong12
一听。。。二看。。。三闻。。。。
09-01-28 09:33
27楼
编辑
引用
管理
zkss
都烧黑了?电机没烫手?电机没冒烟?没焦糊味?
这不可能呀!
09-01-30 14:38