很久以前就在论坛讨论过,除非通讯采集仪表,否则无法保持一致。楼主仔细从电路上分析一下,这个计量过程中,有多少东西是不可控的。
仪表累积算法-》仪表采集周期-》仪表变送-》传输线路-》隔离变送-》PLC采集电路-》PLC采集周期-》PLC采集算法-》用户采集算法与累积算法
08-12-25 15:14
那你为什么不用脉冲做呢?
08-12-26 06:19
我的想法跟楼上的几位一样,如中邦电气和friendphoenix一样,在两个地方显示,做到一致真的很不容易呀,找不到规律,也没有通讯的功能。有高手出来讲讲,谢谢
08-12-27 08:49