老吴
各位朋友,我是电厂的,由于环境温度比较高,负载不能减,电机普片发热,有何良策使电机降温?
04-07-04 15:16
21楼
编辑
引用
管理
2066825
软起动好,保护器无效
04-07-04 15:24
22楼
编辑
引用
管理
2066825
TO21楼,装空调。
04-07-04 15:30
23楼
编辑
引用
管理
老吴
23楼的老弟,如果把电厂都封闭起来装上空调,可能发电厂发的电只够厂用电,那只有关门算啦!
04-07-04 20:52
24楼
编辑
引用
管理
为人民服务
楼上的23楼的意识是把电机封闭加空调,俺建议用水冷试试
04-07-05 10:32
25楼
编辑
引用
管理
为人民服务
190kw的软起要几个钱?
04-07-05 10:33
26楼
编辑
引用
管理
老吴
25楼的朋友,要是改水冷,只能换电机,还得跑冷却水管道。一个电厂有近千台电机,费用不说,场地也不具备条件。
04-07-06 22:34
27楼
编辑
引用
管理
2066825
只要用手摸电机,手不回立刻缩会来的话,没事,不知道你的电机热到什么程度,如果真是要缩回来的话,那我建议你查查负载,负载没事的话,呵呵,那你换大电机吧!
04-07-07 14:34
28楼
编辑
引用
管理
老吴
TO : 28楼
多谢指点。大多数电机在DCS上显示:定子铁心温度为95摄氏度,轴承温度近80摄氏度。电机为风冷、防护等级IP54。
04-07-07 18:46
29楼
编辑
引用
管理
老吴
TO:28楼
忘了告诉你,电机的绝缘等级为F级。
04-07-07 18:50