主题:电气高手请进

点击:2642 回复:14

降压启动,买一个软启动器
08-12-15 11:08
接触器线圈用DC24V的,控制字回路用开关电源供电
08-12-15 12:14
电机距离电源点较远,直接启动压降太大,造成继电器释放。可以考虑降压启动。或者采用单独的控制电源。加无功补偿电容。
08-12-15 13:38
电源容量不够,启动时引起电压的降落过大,低于接触器线圈的吸合维持电压,建议增大电源容量!!!
08-12-27 21:12
加中间继电器
08-12-27 21:34