登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:[求助]高压电机安全
点击:3064 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
hongbing713
各位好,我这里一台6KV电机其中一个接线柱损坏了,希望各位赐教在更换接线柱过程中的安全注意事项.谢谢
08-11-24 17:32
1楼
编辑
引用
管理
1213712137
要停电验电,挂号接地线,挂好警示牌,有专人看管
08-11-24 18:06
2楼
编辑
引用
管理
wushulin
这么高电压的我还真没有搞过。不管电压多高,验电是关键的。安全第一。
08-11-24 22:36
3楼
编辑
引用
管理
大名小名
首先肯定要停电并挂好警示牌,然后验电,工作时最好两人以上协同配合。
08-11-25 19:06
4楼
管理
大名小名
该帖内容不符合相关规定!
08-11-25 19:07
5楼
编辑
引用
管理
1213712137
换接线柱的时候,注意螺栓的紧固情况,
注意接线柱的绝缘子的清洁,不要有油污和异物,比如棉纱线等,潮湿的时候会引起放电
注意工作时不要碰坏电机引线的绝缘,不要弄坏接线鼻子
最关键的是,不要搞错了线,标记好,记录好
最后说:安全第一,质量至上
08-11-25 19:32
6楼
编辑
引用
管理
marshal58
验电还有一个土办法,当停电放点后,先用专业验电工具进行验电,发现没电。找一个金属棒子,30cm长左右,在接线的2端短路一下(要摔一下,手离开哦)没有反应,说明确实没电了,如果有火星,或者打火,那还有电。要注意了。
08-11-28 20:03
7楼
编辑
引用
管理
wushulin
楼上的,你的办法还真土了点,最好别试,万一有电,还真不得了,金属短路,说不定会出人命的。火花在瞬间足以让你失明一天。
08-11-28 22:07
8楼
编辑
引用
管理
1213712137
7楼的,
一旦有电短路,引起火花飞溅,弄到脸上可不好看
弄到眼里就惨了
08-11-29 10:18
9楼
编辑
引用
管理
mfk8566
我一个同事误把螺丝刀短路了380v螺丝刀去掉了一半.眼睛痛了一星期.那就别说6KV了.
08-12-02 12:37