主题:[求助]菜鸟请教GP2301设置问题
点击:3488 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
klwpcs
使用PB3编好了工程,下载到GP2301后,工程运行得很奇怪,进入界面后十几秒就黑屏了,使用模拟功能调试是正常的,做了好几个工程都是这样,是工程编写的问题,还是GP2301的设置问题?我是刚入行的菜鸟,请大家帮帮忙!
08-11-20 11:18
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
进入GP系统菜单把设的背光时间改成5分钟试一下;
还有就是设的控制区被PLC给用了;
08-11-20 11:29
2楼
编辑
引用
管理
klwpcs
我在做测试只用了GP的LS区,PLC是AB的MicroLogix1500,背光时间是在“INITIALIZE”-“SYSTEM SET UP”-“SYSTEM SETUP“里设置吗?
08-11-20 11:37
3楼
编辑
引用
管理
风之力
你占用了GP系统区.
系统起始地址往后的20个字不要去用他,这是GP与PLC进行数据交换用的.
08-11-20 11:41
4楼
编辑
引用
管理
风之力
l楼主你发给我的软件序列号是多少?
08-11-20 11:48
5楼
编辑
引用
管理
klwpcs
我看用户手册LS区的LS2096-LS8191是可以给用户用的,我用的是LS8190,应该不会有问题啊
08-11-20 16:15
6楼
编辑
引用
管理
风之力
方便的话程序传上来看看.
08-11-20 16:38
7楼
编辑
引用
管理
klwpcs
是一个小的测试程序,不知为何会出现黑屏的现象,菜鸟请多包涵
最后修改:
2008-11-20 17:28:15
08-11-20 17:28
8楼
编辑
引用
管理
klwpcs
程序
附件:
[
本地下载
]
08-11-20 17:29
9楼
编辑
引用
管理
mmKulala
很明显是GP通讯字的第十四个字的第一位被PLC占用了,改位控制背光灯的亮灭,
OFF为亮, ON为灭,试下在PLC里把该位强制为OFF,GP背光将不会熄灭
08-11-20 23:43