主题:有个小活,北京,急急![求助]
点击:3140 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
sutel
把问题详细表述一下(技术我不懂):
计算机发信号给LED显示屏,中间用无线模块传输,发送端通过232接无线模块,接收端模块通过485给显示屏。信号发出,发、收模块都有反映,并且,接收端485端口我们试着不连显示屏,转换232接电脑看到了信号,说明无线数传没问题。但客户要求,接收端模块通过485给显示屏,显示屏就是没反应。
08-11-18 16:41
1楼
编辑
引用
管理
思南
要排查通过485到显示屏的信号是不是有问题。
08-11-19 09:04
2楼
编辑
引用
管理
dzfa
发送的信号是否满足显示屏的格式要求?发送接收过程中否有误码出现?
08-11-19 10:55
3楼
编辑
引用
管理
sutel
恩,我再把问题详细表述一下(技术我不懂):
08-11-19 11:02
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
08-11-19 11:36
5楼
编辑
引用
管理
captain_qu
楼上的几位都有道理,不过我觉得楼主遇到这种问题最好是先确认一下LED显示屏是否有问题,不要等把前面的排查完了最后才发现是LED显示屏有问题,那时候你会觉得很郁闷的,呵呵
08-11-19 16:33
6楼
编辑
引用
管理
zlx12345
以前还没做过这样的工程
08-11-20 08:17
7楼
编辑
引用
管理
pqsh
做通讯的一定要清楚信号流.
在接收端能用PC接收,不妨用PC仿真信号给LED,看看LED是不是有问题.如果PC可以正确给LED,且设置和PC做接收时一样,那么可能是信号线,电平不匹配或噪声.
08-11-20 10:19
8楼
编辑
引用
管理
sutel
多谢各位!
思南、laoda、captain_qu、pqsh,在北京吗?可否现场解决?有酬!
08-11-20 11:44
9楼
编辑
引用
管理
sutel
显示屏客户原来用有线传输时在用,没问题。
08-11-20 11:46