主题:这个电机是怎么回事
点击:3376 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
zlx12345
昨天我公司有一个电机不转了,用万用表测量三相绕组正常,拆开后发现线圈绝缘漆都被烧坏了,怎么回事?
08-11-17 09:19
1楼
编辑
引用
管理
asshole2008
散热不好吧。
不是太懂
08-11-17 09:45
2楼
编辑
引用
管理
赵细顺
用兆欧表检查,是否有漏电现象.
根据不同的等级选用不同的兆欧表测量绝缘电阻,若读数为零,则表示该绕组接地.
08-11-17 09:50
3楼
编辑
引用
管理
hxgs-syw
过载了
08-11-17 10:17
4楼
编辑
引用
管理
zlx12345
真是有点邪门
08-11-17 10:43
5楼
编辑
引用
管理
niceland
你的表坏了吧!
08-11-17 10:48
6楼
编辑
引用
管理
zlx12345
不能啊,用的数字表啊?
08-11-17 10:55
7楼
编辑
引用
管理
1213712137
这种情况常见啊,表现在冷态电阻正常,加电跳闸,已经坏啦
08-11-17 10:57
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该是对地短路了
08-11-17 11:18
9楼
编辑
引用
管理
zlx12345
引用
1213712137
在 2008-11-17 10:57:00 发言
【内容省略】
能不能详细的说明一下
08-11-17 11:26