各位师傅好!我误将电缆进成无钙装的了,能否用塑料波纹管作保护用?
08-11-14 20:59
1楼
编辑
引用
管理
wglls
看你在什么地方使用,不行的话穿铁管.
08-11-14 21:37
2楼
编辑
引用
管理
1213712137
敷设桥架,可以把桥架埋地的,穿钢管非常麻烦
08-11-14 22:07
3楼
编辑
引用
管理
轨迹
在单位院内使用,长度150米.桥架太贵吧?
08-11-14 22:13
4楼
编辑
引用
管理
1213712137
水泥砌砖,做个密封的电缆涵洞,两头密封
可以防鼠,有一定的抗压能力
08-11-14 23:41
5楼
编辑
引用
管理
zlx12345
不能用塑料管啊,保护强度不够
08-11-15 09:03
6楼
编辑
引用
管理
fland
晕
08-11-15 11:09
7楼
编辑
引用
管理
hxgs-syw
省钱就可以填砂,上面盖砖,直接埋地安装!
08-11-15 15:27
8楼
编辑
引用
管理
叶子姐姐
省钱就可以填砂,上面盖砖,直接埋地安装!
一样用
08-11-15 17:45
9楼
编辑
引用
管理
cbpcbp
用pvc塑料管
08-11-15 22:25