呵呵;用变频器与老来的变速箱传比相比,低速时的力矩当然是不一样了;
变频器从低速到高速都是恒转矩的;
变速箱低速时转矩是成倍长的,比如10转时的力矩理论上是100转时的10倍;
点击:2420 回复:14
引用 sunplas 在 2008-11-29 7:59:00 发言【内容省略】
那末,以现在的情况为例,10r/min的时候,变频器的运行频率仅仅3Hz,100r/min的时候,变频器的运行频率是30Hz左右。达不到电机的额定运行频率50Hz。