登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:模拟模块如何接线[求助]

点击:3517 回复:10

附件
如何接1,10,11,20的线?
分别用4线制和2线。
08-11-12 09:01
这是什么模块,SIEMENS的?
1、20是给模块供电的DC24V电源;
10、11与所有的输入的负极都连接在一起;
08-11-12 09:11
1.20是24V直流电.
11和20是接地
08-11-12 12:13
1、20是给模块供电的DC24V电源,1接24V正端,20接24V负端
同时24V电源的负端最好接到地点,10、11也都接到这点上
08-11-12 21:22
这是什么模块,SIEMENS的?
08-11-13 10:29
1、20是给模块供电的DC24V电源,1接24V正端,20接24V负端
同时24V电源的负端最好接到地点,10、11也都接到这点上,模拟量输入接2.3.
2脚接+,3脚接-,量程用量程卡选择,同时组态时,要对应你的量程卡
08-11-13 11:21
这是SIEMENS的模拟量模块331-7KF02-0AB0
1、20接24V电源后,20还能接地?
我的理解是,1接24V+,10、11、20连起来接地,其余的端子分别接卡件。
不知对不对??
08-11-13 13:41
西门子模块,4 ,6楼正解
08-11-26 18:54
应该是1和11接24V+,10,20接24V-。。
09-01-18 12:49
看上去好象是西门子SM331模块。1接24V+,10、11、20连起来接地。
09-01-19 19:27

上一页下一页

工控新闻