主题:接近开关
点击:2310 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
zlx12345
我的接近开关怎么会误动啊?
接近开关A启动电动机
接近开关B停止电动机
B动作后A没有感应,电动机就动作了?
怎么回事?
08-11-11 09:48
1楼
编辑
引用
管理
ye_w
发一篇接近开关的技术资料给你参考。
附件:
[
本地下载
]
08-11-11 10:25
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
是经常这样还是偶尔一次?
08-11-11 12:32
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
有没有干扰?
接近开关通过什么控制电机的?
08-11-11 16:13
4楼
编辑
引用
管理
tdl887271
提供具体的控制电路看看,大家分析
08-11-11 18:16
5楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
把线路图拿上来分析一下,如果是偶尔的,换个开关试试吧
08-11-11 19:31
6楼
编辑
引用
管理
wkwsq0000
引用
lixiaobai
在 2008-11-11 19:31:00 发言
【内容省略】
08-11-11 19:48
7楼
编辑
引用
管理
叶子姐姐
也有可能B开关接近闪了一下,继电器来不得及释放.反映太快
08-11-11 20:28
8楼
编辑
引用
管理
xlian
可能是接近开关有问题。
08-11-11 21:09
9楼
编辑
引用
管理
cbpcbp
接近开关有问题.换个接近开关试试吧
08-11-12 00:24