登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:工频切换

点击:3297 回复:15

有客户想给355的风机接一个变频器,然后做一个工频切换,这样是不是太危险了,工变频切换有没有什么功率要求呀!!!!!!!!!
08-09-05 12:08
我们公司做过330KW的,工频切变频,变频切工频很低稳定,基本上无冲击电流,电话:13725730036。彭先生。
08-09-05 17:55
第一步,在50赫兹频率下,将变频器输出封锁,第二步延时0.5秒,第三步切入工频。完毕。简单的。
如果采用有旁路功能的变频器,启动这个旁路功能,那就更简单更可靠了。
08-11-13 21:09
请教2楼,在50HZ下可以,在40或者是30HZ呢?封锁是什么意思,断开吗?为什么要延时啊?切换到工频是用接触器直接切换吗?有冲击电流不?
08-11-15 06:24
呵呵;
如果变频输出的与工频不是同步的话,切换肯定是有冲击电流的;
三菱的F系列变频器允许这样直接操作;
一般的都要停止后延时一下再切换
08-11-15 10:47
不明白什么意思,怎么样去封锁呢,望详细点
08-11-15 16:23
所谓封锁调节器,就是激励变频器的“自由停车”功能,或者“使能”功能,让调节器的输出处于“封锁”状态,这样就切断了变频器与电机之间的电流,使电机处于断电状态,延时是消耗电机内的剩磁,然后切入工频以降低转换的电流冲击。
这种方法是成熟的应用技术。
08-11-15 21:28

引用 moonstarstar 在 2008-11-15 6:24:00 发言【内容省略】

我想反问的是,切换工频做什么?工频就是50Hz呀,你在40或者30赫兹,切换工频?什么意思?嘻嘻
08-11-15 21:33
有一台水泵,切换时工频接触器经常跳闸,原因不明。调整了延时间,也无明显效果。
08-11-15 23:56
上传一个西门子变频器的FAQ,是关于变频与工频转换应用的解释,可作为参考。这种应用应该是成熟的和传统的。可靠性没有问题。
附件
08-11-16 11:34

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯