主题:求救 s7 程序控制二位电磁阀的问题
点击:3749 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
baigurong
一段s7 程序控制二位电磁阀的左位接通,但在某一个特定情况下,即使条件没有满足,输出也会刹那闪烁一下。所有程序中只有在这一段中置位。百思不得其解。
最后修改:
2004-5-27 9:40:30
04-05-23 22:28
1楼
编辑
引用
管理
dzfa
还得查查程序,肯定有问题,只是你没想到。
04-05-24 08:28
2楼
编辑
引用
管理
baigurong
dzfa 我知道你是高手,能否提供一点思路。我怀疑可能这一fc的有几个temp变量设定有问题,但是始终不能发现问题究竟处在哪里。而且这段程序非常简单,只是几个开关量
的控制。
现在我解决的办法是在不应该这一位置位的时候,这个电磁阀的另一位始终置位,这样虽然解决了机床的误动作但是我知道,问题的更本还是没有解决。
04-05-24 19:41
3楼
编辑
引用
管理
baigurong
每人能够解答吗?
04-05-26 19:29
4楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
04-05-26 19:55
5楼
编辑
引用
管理
yjs_zjy
你把你的程序发给我,我帮你看看!!
告诉我你的QQ号
04-05-26 20:39
6楼
编辑
引用
管理
茜茜
干吗要发到QQ里呢?把程序放在这里大家一起讨论一下不是更好嘛!
04-05-26 22:08
7楼
编辑
引用
管理
luckzw
嗯,茜茜说的好,帖在论坛上,大家一起来研究。
04-05-27 09:40
8楼
编辑
引用
管理
baigurong
如何上传
04-05-27 21:59
9楼
编辑
引用
管理
llxw
估计会是块中临时变量的问题,你是否有用到脉冲(上升沿或下降沿)输出?我曾经在几个块的程序中使用同一个临时变量(名称相同),结果出现误动作,在这以后这临时变量就用得非常小心了。