登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求助 电压不够 交流接触器不能吸合怎么办

点击:9987 回复:15

在控制接触器线圈的按钮触点的电源则并接一个电容器,即在接触器未工作时电容已通电,按下按钮时电容也向接触器线圈供电,电容有补偿线圈感性电流提升电压的作用,具体用多大电容实际试下。还有你可测一下系统的功率因数,如果低于发电机的额定功率因数,应考虑用电容补偿,这样可提升系统电压。
08-08-07 12:37
这样情况,最好设备不要使用!!!主要是发电机输出电压不稳,电压低,电流变大,对用电设备影响很大!!
08-08-07 12:46
呵呵,这个问题我碰倒过.其实也很好解决.只要在主电路中并联一个线圈电压为12V的同样大的接触器和一个线圈电压12V的时间继电器就行了.即启动时12V的接触器先吸和,待设备快到额定转速后再切换到24V的接触器就行了(一般2-3秒就可以了,具体时间自己定)
08-08-16 19:32
把控制变压器的输出端电压调高点就可以了
08-08-19 12:08
将24V的交流继电器更换成直流24V继电器,再继电器的电源端做一个整流滤波电路,电容大点就稳定些!
08-08-22 22:49
“把发电机的功率增大呀?否则就不光是交流接触器的问题了?电动机和折弯机及所有的,,,,,,!”
言之有理!接触器不吸合,电压低于70~80%了,可以强制吸合,电动机不能在这么低电压工作,否则很容易OVER,领导要打pp了。表情
最后修改:2008-8-30 8:23:13
08-08-30 08:20

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯