主题:电磁阀
点击:2499 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
scs623
请问24V的电磁阀能否用三菱FX2N的输入端的24V电压供电? 电磁阀能否接在输入端?
08-07-12 21:06
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
最好是别用,你说的电磁阀接输入端是什么意思?
08-07-12 22:57
2楼
编辑
引用
管理
黄伟峰
那个不行,它是直流的。还有直流电磁阀的感抗太大,容易把PLC搞定。不用最好
08-07-13 10:55
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC上提供的DC24V电源最大电流只有几百mA;
最好加上个开关电源;
08-07-13 13:16
4楼
编辑
引用
管理
zyfzxh
不要省小钱亏大钱
08-07-13 13:58
5楼
编辑
引用
管理
wushulin
如果是气动元件上的那种电磁阀,我认为也可以负载一个。我有见过别人用了几年没事的(我没有这样做过)。但是不能再多了。当然如果你要装油压电磁阀,我想可能马上放炮了。
08-07-13 16:20
6楼
管理
makepolo
该帖内容不符合相关规定!
08-11-18 14:09
7楼
编辑
引用
管理
wujianguo008
远程I/O上的应该可以用吧
08-11-20 15:12
8楼
编辑
引用
管理
pulse_2000
么省了!电磁阀小的功率是不大,但损坏时烧起东西可不汗糊。俺这里外接直流电源都会时常坏点,上半年一电磁阀坏了吧C200的底板都烧了。您家不怕就慢慢试!
08-11-20 22:20
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;带一二个电流是够用了,不过电磁阀一般环境比较差,如果出现短路的话连PLC都要报废了,所以一般电源要另配开关电源,而且PLC输出点加中间继电器后再驱动电磁阀;