主题:请教:如何使变频器升速启动?
点击:5450 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
rep
我用的变频器是三菱FR-S500的。
Pr.7和Pr.8可以设置加速时间和减速时间,Pr.20可以设置加减速基准频率,它表示的是用Pr.7和Pr.8设定的时间从0Hz加速、减速到0Hz的基准频率。
那么我该设置哪些参数或者是哪种操作方式使得我能够让变频器一运行之后,在一段时间内(譬如5分钟),就能够自己升速到指定频率,而无需通过手动调节旋钮增加频率来使变频器升速?
谢谢^^
最后修改:
2004-4-29 19:01:38
04-04-29 09:31
1楼
编辑
引用
管理
jvtcwanjun
利用内部给定来实现,将内部给定值设定为你想要的值,设定参考来自内部给定(别的品牌变频器可以实现的,但不知三菱可否实现,望实验后告之)。
04-04-29 10:58
2楼
编辑
引用
管理
王美勋
选择“多段速度选择的高速、中速、低速”之中的任一端子运行时同时接通,指定其工作频率即可。
04-04-29 11:06
3楼
编辑
引用
管理
rep
选择“多段速度选择的高速、中速、低速”之中的任一端子运行时同时接通
请问一下这个在哪里选择?谢谢
04-04-29 11:30
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
直接设定一个频率,运行后会升到这个频率的!
04-04-29 12:55
5楼
编辑
引用
管理
litianxi
引用
rep
在 2004-4-29 11:30:00 发言
【内容省略】
其实,使用说明讲的是如此清楚,请认真阅读。
04-04-29 12:56
6楼
编辑
引用
管理
gj9752
把加减速时间设为零不就可以了。
04-04-29 13:58
7楼
编辑
引用
管理
rep
可能我的意思没有说清楚,我的意思是我希望变频器能够缓慢的升到我所需要的频率,譬如说3分钟或者是5分钟
我已经把操作手册看了很多遍了,还是找不到。哪位师傅指点啊^^
04-04-29 18:53
8楼
编辑
引用
管理
王美勋
SD STF ON
SD RH ON
Pr004=你需要的频率
Pr007=你需要的加速时间(取大值999s)
最后修改:
2004-4-29 20:44:05
04-04-29 19:29
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
Pr7 设定加速时间,探按你的要求输入就可以了,(最大999秒)
面板切换到PU模式,显示0.0.
旋转至你需要的频率,如30Hz,按SET 2s,显示F30.0!
这样运行就可以达到你的要求!