登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:如何实现给定和输出成反比关系?

点击:11297 回复:13

在一次做线缆生产线时,碰到这种情况:要求主机在高速的时候,牵引机要求低速,主机低速要求牵引机高速。主机由变频器控制,牵引机由欧陆DC驱动器控制。牵引机的速度给定来自变频器(0~10V),由于变频器速度给定和模拟量输出口成正比,因此要求在DC驱动器内实现上述要求,这种控制要求不在借助其他东西的情况下能实现吗?
04-04-26 15:43
简单
04-04-26 17:22
winfeng:
能指点一下吗?
04-04-27 09:50
用一个反相器
04-04-28 19:21

引用 马成 在 2004-4-28 19:21:00 发言【内容省略】

用反相器怎么实现?我觉得反相只是使参考值取反,输出反相,但给定值大少不会变的,这样理解对吗?请大家指教!表情
04-04-29 10:52
改变给定U/F ,OK?
04-04-29 20:22

引用 huyangyong 在 2004-4-29 20:22:00 发言【内容省略】

老兄试过吗?
04-04-30 20:22
为了方便接调速电位器,一般变频器都会有提供一个DC电源,或10V、或15V、12V,总之应该是有的。即然牵引机的速度给定来自变频器(0~10V),如果能够将两者的负端短接(甚至有的变频器本来就是该DC电源、模拟输入和模拟输出都是共一个公共点,那就更方便),那两个信号的正端之间的电压信号可能就是你所需要的了——除非还有其它环节,比如已是共公共点的系统,那就会麻烦一点。
04-05-03 19:09
筒单!!!!
在一个电位器上,加10V信号,这个信号变频器、欧陆都有,电源是谁的,中心头和0V给谁,另一个接10V为正,中心头接负。
04-05-04 13:52

引用 sjmsjm9 在 2004-5-4 13:52:00 发言【内容省略】

明白,谢谢!
04-05-07 18:00

上一页下一页

工控新闻