主题:[紧急求助]关于西门子S7-300相关问题!

点击:4555 回复:16

用Module Infomation诊断。
04-04-21 08:43
我在线用上述诊断却都是OK的呢!
04-04-21 10:50
这样试试:
1。模板配置(量程卡)正确,不激活中断
2。外部24V连接,这时应该就能读取数值了是个下限值
3。用3K左右电阻短接输入端当作2线制变送器提供信号
应该读出对应4~20mA中的数值的
再不行换个模块试试
04-04-21 21:08
谢谢大家的帮助,现在问题解决了!
有一个问题我老是混淆,2线制和4线制的分别?
04-04-22 09:18
你最好写清楚你的模板型号和现场模拟量的传输方式(电流、电压还是热电阻等什么的),不是加个24V 电源就完了。
04-04-29 16:25
2线制直接两根线接入现场仪表,现场仪表不用串接电源,PLC模块直接有源输出。
4线制需串接电源,模块为无源输出。
04-05-12 15:13
西门子的模拟量输入模块可以用电流时可以选择2线制和简化的4线制。如果模拟量模块的输入是二次表,你应该选4线制。此时实际只能接2根线(信号)。可以用校验仪(或用电池、电位器、万用表直接加4-20mA)进行检验,PLC上直接监视PIW256(以实际地址为准)。
04-05-12 21:15