主题:模拟量程序找错
点击:3915 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
ykyangzheng
CPM1A-30CDR与1个模拟量模块CPM1A-MAD02-CH联接后,运行以下程序,觉得程序应该正确,但实测模拟量模块无电流输出,也无电压输出。这是为什么呢?如下图:
最后修改:
2008-4-10 22:25:18
08-04-10 22:12
1楼
编辑
引用
管理
ykyangzheng
08-04-10 22:24
2楼
编辑
引用
管理
ykyangzheng
这是CPM1A-MAD02-CH的使用说明书:
最后修改:
2008-4-10 22:36:11
08-04-10 22:34
3楼
编辑
引用
管理
ykyangzheng
没人出声吗?这就是我们的工控论坛!
最后修改:
2008-4-11 18:16:21
08-04-11 18:11
4楼
编辑
引用
管理
ykyangzheng
这里太没人气了。。。。。。
08-04-11 19:28
5楼
编辑
引用
管理
ykyangzheng
说明书中IR位分配的d是什么意思呀?
08-04-11 19:37
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
哈哈 你是不是太.........
现仔细看看资料,写的很明白。
这里告诉你控制字错了。
08-04-12 17:09
7楼
编辑
引用
管理
ykyangzheng
TO:知道一点
请教:哪一个控制字错了?请说得明白一点。
08-04-12 18:28
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
#f5ff 什么意思?尤其那个5
08-04-12 23:33
9楼
编辑
引用
管理
ykyangzheng
二进制数1111010111111111转换成十六进制数就是F5FF
08-04-13 10:53