主题:请教!一台触摸屏如何带2台PLC
点击:3475 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
七十年代
你好,触摸屏是三菱985的,PLC是三菱Q2A,请问如何连接,2台PLC 之间有50米左右的距离,请教各位同仁
08-04-05 20:13
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
三菱GT15的可以有四通道联接
可以做到
985的老的,不知道可不可以
08-04-05 20:34
2楼
编辑
引用
管理
刘剑光
每个触摸屏都有至少两个通讯端口呀
08-04-05 20:42
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
刘剑光
在 2008-4-5 20:42:00 发言
【内容省略】
光有通讯口是没用的
一般是不能通讯口同时联接PLC的
08-04-05 20:47
4楼
编辑
引用
管理
wangzx76
用MODBUS RS485通讯,PLC分别设定站号!
08-04-05 22:32
5楼
编辑
引用
管理
cqdhudan
4楼的朋友说的对
最后修改:
2008-4-7 19:13:30
08-04-07 13:54
6楼
编辑
引用
管理
duonh
同意4楼的说法
08-05-10 21:02
7楼
编辑
引用
管理
马自达
同意四楼的看法
08-05-10 21:29
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
三菱的一机多屏很好解决;