主题:[讨论]直流线圈的要不要并联二极管
点击:58405 回复:163
70楼
编辑
引用
管理
asd3971
不可以用发光二极管来当续流二极管使用!
05-06-21 00:11
71楼
编辑
引用
管理
lizhongxiong
加
05-06-21 22:04
72楼
编辑
引用
管理
小琳
续流二极管的反向电压的选择是否要高于无二极管时所产生的反向峰值电
压呢
05-06-28 21:50
73楼
编辑
引用
管理
xuyisong
万一二极管击穿的话不是更危险!
05-06-30 13:40
74楼
编辑
引用
管理
zhuchenxian
请问各位大侠这个二极管应该怎样选择啊?
05-06-30 15:48
75楼
编辑
引用
管理
njwlzyc
引用
HLJSMDJS
在 2005-1-5 21:09:00 发言
【内容省略】
讲的好.
加二管的工作是续流,目的保护电路中的元件,防止断电的瞬间产生的瞬间双倍以上的脉冲电压冲击电路回路中的元件,对PLC来说,主要防止冲击晶体管输出的晶体管.对继电器输出的可以不加.原则上直流线圈是要加的
05-08-25 11:02
76楼
编辑
引用
管理
njwlzyc
现在生产的直流继电器很大部分都带二极管.主要看你PLC输出模块是晶体管还是继电器输出.晶体管的必须用带二极管的继电器.
05-08-25 11:07
77楼
编辑
引用
管理
hejinhai
当然要加!这是常识!
05-08-25 17:45
78楼
编辑
引用
管理
lmy67
继电器线圈一定要并联二极管(指电子电路)。可保护线圈避免反峰电压的冲击而损坏。但跟触点损坏无关。
05-08-25 21:12
79楼
编辑
引用
管理
lmy67
继电器线圈一定要并联二极管(指电子电路)。可保护线圈避免反峰电压的冲击而损坏。但跟触点损坏无关。
05-08-25 21:12