登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:[讨论]直流线圈的要不要并联二极管
点击:58402 回复:163
50楼
编辑
引用
管理
alkyl
当然要加,目的是消除线圈失电瞬间产生的自感电势,不然带线圈的触点容易拉弧。二极管的选型耐压选线圈工作电压的3-4倍,电流等于线圈工作电流。这是过去《无线电》杂志上说的。
04-12-21 10:18
51楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
应该加,给接触器线圈的电感能量提供一个放电的通路
[我是初学者]
04-12-22 10:31
52楼
编辑
引用
管理
free_teddy
直接使用带有续流二极管的relay就好了
05-01-01 10:50
53楼
编辑
引用
管理
yangfan1999
应该加
毫无疑问
不加没有出现问题的我想也一定有具体的原因,
或许影响小的就不用加
05-01-03 02:25
54楼
编辑
引用
管理
HLJSMDJS
应该加,很多电路都是这样的,没用谁会多此一举,我以前在别的电路试过,不加继电器线圈会烧断的.
05-01-05 21:09
55楼
编辑
引用
管理
gordon
晶体管驱动继电器一定要加,继电器触点驱动直流线圈加是没有坏处,但就是费钱嘛。。。。。。
05-01-05 21:47
56楼
编辑
引用
管理
jianguoqian
也不是挺贵的加也OK.何况也有保护作用
05-01-06 14:31
57楼
编辑
引用
管理
yjr147
二极管是续流用的
05-04-19 00:47
58楼
编辑
引用
管理
leigang_522
由于断电时继电器线圈有反相自感电动势,如果没有续流二极管容易烧毁线圈,还是加上的好.感性负载一般都加.
05-04-24 00:48
59楼
编辑
引用
管理
yxhhqg
有的继电器和阀内含有.
05-04-27 10:41