主题:[求助]pro-face警报记录写入CF卡
点击:5136 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
luo9676
请教各位大师,请问GP异常记录怎样才可以自动写入CF中保存。
谢谢!
07-12-03 13:53
1楼
编辑
引用
管理
luo9676
GP型号:2501
07-12-03 14:30
2楼
管理
lijing718
该帖内容不符合相关规定!
07-12-03 21:31
3楼
编辑
引用
管理
luo9676
谢谢楼上的啦,我问过上海的pro-face的技术人员,可他们说的我没有听懂,我想找份范例参考一下.
07-12-04 07:36
4楼
编辑
引用
管理
风之力
要用到D脚本功能的。
指定CF卡存储控制字,然后当某一位为ON的时候,向指定的CF卡存储控制字里写入数据6。
如果正确写入,那么指定的CF卡存储控制字=0。
最后修改:
2007-12-4 10:02:07
07-12-04 08:50
5楼
编辑
引用
管理
风之力
引用
luo9676
在 2007-12-4 7:36:00 发言
【内容省略】
07-12-04 10:05
6楼
编辑
引用
管理
风之力
设置CF卡控制字:
如果登陆的报警信息如下:
D脚本控制写入CF卡(这里要用全局D脚本)
[color=blue]最重要的是: CF要先放在触摸屏里格式化...[/color]
07-12-04 10:39
7楼
编辑
引用
管理
luo9676
这是我在测试传输中遇到的问题,请帮我看看我错在哪里了,另外我用的是三菱FX-2N的PLC.
07-12-07 15:48
8楼
编辑
引用
管理
luo9676
07-12-07 15:50
9楼
编辑
引用
管理
风之力
GP程序里有非法地址。
你看看是不是有小写的字母,比如地址误写成m0,d100了。
07-12-07 17:09
上一页