主题:[注意]电机需要调整转向时,只有调整电机接线盒里的两根线才有效,调整变频器下端的线不能改变转向,为什么
点击:5794 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
xuanfuapple
07-11-29 15:19
1楼
编辑
引用
管理
1213712137
因为你调的变频器不控制这台电机!
07-11-29 17:46
2楼
编辑
引用
管理
ljx369443807
下端的是输出,只有改变输入的相序才能变向的
07-11-29 21:16
3楼
编辑
引用
管理
xuanfuapple
下端的是输出,只有改变输入的相序才能变向的
那是不是要调整变频器输入的电源相序才有效呢
08-01-14 18:00
4楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
xuanfuapple
在 2007-11-29 15:19:00 发言
【内容省略】
变频器的输入已决定了电动机的旋转方向,
08-01-14 20:04
5楼
编辑
引用
管理
WWHANG8848
大家一定注意了,电机的旋转方向与输入变频器的相续无关.
08-01-15 20:00
6楼
编辑
引用
管理
mi2007
不会有这个事吧?
08-02-14 19:17
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;是不是你把变频器的电源线对调了二根?
08-02-15 08:49
8楼
编辑
引用
管理
zhengquancai
不用那么麻烦,只要将变频器的转向参数设置一下就行了.
08-02-16 15:40
9楼
编辑
引用
管理
meichen
如果是交-直-交变频器,改变输入端相序,是不能改变转向的。
08-02-19 15:16