主题:欧陆590+直流调速器
点击:3143 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
2003xxxxx
那位老大对这东东熟一点.
07-11-01 20:34
1楼
编辑
引用
管理
lsm5180
我用过
07-11-02 16:15
2楼
编辑
引用
管理
陆旭军
我有590+中方说明书,有朋友需要请留下电子信箱
07-11-03 20:11
3楼
编辑
引用
管理
张涛001
能不能给我发一份欧陆590+直流调速器的中文说明 在这里先谢谢了哈 ZHANGTAO19750815@163.COM
07-11-22 16:45
4楼
编辑
引用
管理
rxsk047
能不能给我发一份欧陆590+直流调速器的中文说明 在这里先谢谢了哈,,我的邮箱huwei1355@163.com
07-11-30 19:12
5楼
编辑
引用
管理
dedong_521
大哥在吗??
能不能告诉我怎么设定参数??加我QQ280881136
07-12-11 10:29
6楼
编辑
引用
管理
lcwzwcl111
请给我一份590+的中文说明,谢谢
邮箱:lcwzwcl111@sina.com
07-12-12 11:06
7楼
编辑
引用
管理
xiaobai
请给我一份,非常感谢。wei_84_0@sina.com
07-12-12 20:20
8楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
我的pxj0821@163.xom
谢谢
07-12-19 17:29
9楼
编辑
引用
管理
wjl042
各位大哥:
小弟是刚参加实习的学生,今天在工厂里看师傅调试机器。用的欧陆是395/270A的
运行后报警 欧陆显示屏上显示FIELD OVER 是过励磁的意思把
后来师傅又改了RATIO OUT/IN就是直流输入电压与交流电压标准值的比
要求是励磁DC180V的 电源是3相交流380V的 可是师傅却把比值调到35%左右
而且后来调试机器就运转正常了 请问各位到底是怎么样的
小弟不胜感激!