登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:一个奇怪的三相电压问题,请高手赐教!

点击:23319 回复:138

引用 葛昌盛 在 2007-11-7 14:07:00 发言【内容省略】

     谢谢指导!变压器并联三要素满足。
07-11-08 14:57

引用 陈景廉 在 2007-11-8 1:45:00 发言【内容省略】

    陈师傅说的有这种可能,可在变压器安装时三相四线制供电中性点是要求接地的,会有安装后不接地的三相四线制供电方式吗?这一点我还真是不清楚。我问了他们,他们给我的回答是他们的接地是标准的。因跨部门,我也不能亲自去测接地电阻,相信他们说的,可能还要再考虑其它的原因。
最后修改:2007-11-8 17:38:13
07-11-08 15:40

引用 超级大手 在 2007-11-8 10:04:00 发言【内容省略】

  可我们这里是两台2000千伏安以上(具体是多少我没有去查看,是他们告诉我的)的变压器并联的,容量应该够大的,会影响到相电压差20多伏那么大吗?
最后修改:2007-11-8 17:33:09
07-11-08 15:45

引用 xingou 在 2007-11-8 11:18:00 发言【内容省略】

不是10V,而是20多伏。
07-11-08 17:41

引用 超级大手 在 2007-11-8 13:47:00 发言【内容省略】

如果主母排接触不好,在接触处会有严重的发热现象,他们应该早就发现了,现在机器运行了很长时间,我才来这里提出问题。
07-11-08 17:47

引用 超级大手 在 2007-11-8 13:47:00 发言【内容省略】

     如果主母排接触不好,在接触处会有严重的发热现象,他们应该早就发现了,现在机器运行了很长时间,似乎也没有问题。
07-11-08 17:49

引用 超级大手 在 2007-11-8 13:52:00 发言【内容省略】

 
      为什么?应该有关啊。
07-11-08 17:51
我在广东惠阳的“棕榈岛高尔夫球会”就遇见过这种情况。出现的问题大致相同。就是中点缺了一根地线。
07-11-08 18:29
楼上说的有道理
不知道楼主在的地方是老厂还是新厂,如果是老厂就极有可能是这种情况
老式的用户变配电所里,从变压器次级中性点到配电间基本上都是用扁钢或角铁连接,由于时间久了,扁钢或角铁因锈蚀而有效截面减小,严重时还可能锈断。
我处理过几例这样的情况,基本和楼主描述的差不多,建议楼主重点检查下变压器中性点到配电间的连接。
07-11-08 20:32
    如果是上面两楼说的情况那就太好了,解决起来也还简单省事,以前也曾提过,不知道他们是否在检查处理中,我正等待着---------
    但如果接地且接地良好的话,那就麻烦了!
1、做变压器短路实验,谁来做决定需要魄力,不一定就是变压器的问题?
2、零母排的问题好办,大不了,直接放电缆。相母排可就不好办了(它们都是些铜块),需要和其它两相一起走,有桥架。
   
   无论是哪一点,不和朋友们讨论确正,心中真是没有谱!
最后修改:2007-11-8 23:16:59
07-11-08 21:19

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯